target

自律監視機能で監視する対象を指定します。
1つのwatchクラス設定モードで監視できる対象は1つです。

refreshコマンド後に有効になるコマンドです。


設定例1 Watchクラス番号1で監視する対象をCPU使用率とする

Router(config)#watch-class 1
Router(config-watch-class 1)#target cpu-utilization


コマンド書式

target <監視対象> [remains]


パラメータ

パラメータ 設定内容 設定範囲 省略時の値
監視対象 監視の対象を指定します。

cpu-utilization CPU使用率を監視対象とします。
memory メモリ使用率を監視対象とします。
ip-nat-sessions NATテーブルの使用率を監視対象とします。
stateful-packet-sessions フィルタリングテーブルの使用率を監視対象とします。
ip-routing-entries IPv4ルーティングテーブルの使用率を監視対象とします。
ipv6-routing-entries IPv6ルーティングテーブルの使用率を監視対象とします。
bufer バッファの使用率を監視対象とします。
|ipv4-arp-entries ARPテーブルの使用率を監視対象とします。
ipv6-neighbor-cache-entries NDPキャッシュの使用率を監視対象とします。
temperature 装置内部の温度が 0℃以下の場合のリソースを0、1℃以上の場合はその温度値を監視対象とします。
cpu-utilization
memory
ip-nat-sessions
stateful-packet-sessions
ip-routing-entries
ipv6-routing-entries
buffer
ipv4-arp-entries
ipv6-neighbor-cache-entries
temperature
省略不可
remains remainsを指定することで、監視対象の残量を監視します。 remains 監視対象の使用率を監視します。

※:temperatureを監視対象に選択した場合は、remainsを指定することはできません。


この設定を行わない場合

監視を行いません。


設定モード

Watch クラス設定モード

トップページへ