設定例  > FTP機能

設定例


13.FTP機能 

FITELnet-F120では、FTPによるファームウェアの更新をサポートしています。
弊社ホームページより、更新されたファームウェアをダウンロードしFTPによるパージョンアップを行うことにより、常に最新の状態で運用することができます。

1.ディレクトリの移動

ここではPCのDOSプロンプトからFTPする方法を記載します。
LAN上のPCのDOSプロンプトで,ファームウェアを保存してあるディレクトリに移動します。
        C:\WINDOWS>cd ..
        C:\>cd tmp


2.FITELnet-F120にアクセスします

FITELnet-F120のLAN側のアドレスにFTPでアクセスします。
        C:\tmp>ftp 192.168.0.1
        Connected to 192.168.0.1.
        220- Wait a moment. Now checking firmware.
        220 FTP server ready.


3.FITELnet-F120にログインします

ユーザ名は「root」,パスワードはコンフィグレーションのパスワードを入力します。
        User (192.168.0.1:(none)): root
        331 Password required for root.
        Password:*********      (←エコーバックされません)
        230 User root logged in.
<注意>
パスワードが設定されていないと,FTPはできません。


4.バイナリモードに移行します

        ftp> bin
        200 Type set to I.


5.ファームウェアをPUTします

PUTする際のファイル名は,かならず大文字で指定します。
<注意>
システムファームウェアを装置にPUTする場合,転送を開始するまでに20〜30秒かかります。これは装置側で,転送されてきたファイルが正しいのかの判断や,書き込みの準備をしている時間です。 この時に装置の電源をOFF/ONすると,装置が起動しなくなることがありますので,転送が終わるまでは装置の電源に触らないでください。

FITELnet-F120には、ファームウェアを格納するメモリが2面あります。
それぞれ、SIDE-A、SIDE-Bとなっていますので、該当するファームウェアを使用してください。

装置名 SIDE-A用ファイル名 SIDE-B用ファイル名
FITELnet-F120
SIDE-A.frm
SIDE-B.frm
        ftp> put
        Local file F120.frm
        Remote file SIDE-A.frm
        200 PORT command ok.
        150 Opening data connection for SIDE-A.frm (192.168.0.1,1750).
        226 Transfer complete.
        ftp: 1533744 bytes sent in 58.00Seconds 26.44Kbytes/sec.


6.ファームウェアの確認

ファームウェアが正常に転送されたか確認します。
「get FIRMINFO -」というコマンドを入力し,「SIDE-A」が「VALID」になっていれば,ファームウェアは正常です。
また,「FILE VER」でバージョンが更新されているかも確認してください。
(「SIDE-A」が「VALID」でない場合,ファームウェアが正常にアップされていません。
上記(5)の手順から再度行ってください)

※「get FIRMINFO -」コマンドを実行する前に、asciiモードに移行しておいてください。
        ftp> ascii
        200 Type set to U.        
        ftp> get FIRMINFO -
        200 PORT command ok.
        150 Opening data connection for FIRMINFO (158.202.232.2,48958).
        SIDE-A: VALID (Inactive)ID: WAKATO EXTID:RYF1 FIRM VER:V01.00(00) FILE VER:102904
        SIDE-B: VALID (Active)ID: WAKATO EXTID:RYF1 FIRM VER:V01.00(00) FILE VER:102904
        226 Transfer complete.
        remote: FIRMINFO
        164 bytes received in 0.02 seconds (7.89 Kbytes/s)


7.FTPの終了

        ftp> quit
        221 Goodbye.
        C:\tmp>


8.装置の再起動

電源OFF/ONまたはリセットコマンド,WEB設定画面より装置を再起動します。
再起動後,新しいファームウェアが有効です。装置が遠隔地にあり電源OFF/ONができない場合は,
「SYSRESET」という名前の0byteのファイルをFTPでPUTすることにより装置を再起動することができます。


ページトップへ