本機能により、冷却用FANの状態監視を行うことができます。
2つの冷却FANのうち、1つでも故障していたらtrue、それ以外の場合および状態不明の場合がfalseとなります。
invert設定の場合は逆(故障がfalse/故障以外がtrue)。
Router(config)#event-class 1
Router(config-event-class 1)# check fan-fail
check fan-fail [invert]
パラメータ 設定内容 設定範囲 省略時の値 invert 真(true)と偽(false)の状態を反転させて通知する場合に指定します。 invert 真(true)、偽(false)をそのまま通知します。
冷却FANの状態監視を行いません。
イベントクラス設定モード